    早上5點多,一臺機器壞了,值班電工去修理,搞到7點多,沒修好。于是打電話叫我。到機器旁一看。把急停按鈕給短接了,PLC輸入接通,機器不轉。我當時以為就這點毛病,可是打開機器還是不運行。檢查PLC外部輸入也沒發現問題,當時就懷疑PLC被設備廠商做手腳了。由于沒帶筆記本電腦,無法查看程序。故停下。當下午帶筆記本來已連接就能讀出程序。(原來PLC有密碼保護,曾經試過想打開程序學習一下)可發現是空程序。奇怪,以前也沒聽說能自動刪除程序的PLC,不知那位遇到過,告知一下。解解惑。用的是臺達SX系列PLC.另外,下午又遇到一個問題,與PLC連接的文本屏TP-04出現通訊1連接錯誤。也搞不懂。這兩臺機器都是在運行中出現問題的。最后檢查才知道通訊接口壞了?墒荘LC與TP-04用485通訊連接的,都是臺達的,它的產品就這麼一個質量嗎?真擔心。我公司里一半機器都是用臺達PLC,加上這次壞的,已經有4個出問題了。你們說臺達的質量讓人放心嗎?那位達人告知一下,如何解決。
    阿ben
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 61 個
    工控威望: 192 點
    下載積分: 617 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2009-10-01
    最后登錄: 2023-11-28
    查看阿ben的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-08-18 23:33
    程序是空的是因為程式禁止上載.485應該是接頭沒鎖緊震動而接觸不良吧.查看看.