早上5點多,一臺機器壞了,值班電工去修理,搞到7點多,沒修好。于是打電話叫我。到機器旁一看。把急停按鈕給短接了,PLC輸入接通,機器不轉。我當時以為就這點毛病,可是打開機器還是不運行。檢查PLC外部輸入也沒發現問題,當時就懷疑PLC被設備廠商做手腳了。由于沒帶筆記本電腦,無法查看程序。故停下。當下午帶筆記本來已連接就能讀出程序。(原來PLC有密碼保護,曾經試過想打開程序學習一下)可發現是空程序。奇怪,以前也沒聽說能自動刪除程序的PLC,不知那位遇到過,告知一下。解解惑。用的是臺達SX系列PLC.另外,下午又遇到一個問題,與PLC連接的文本屏TP-04出現通訊1連接錯誤。也搞不懂。這兩臺機器都是在運行中出現問題的。最后檢查才知道通訊接口壞了?墒荘LC與TP-04用485通訊連接的,都是臺達的,它的產品就這麼一個質量嗎?真擔心。我公司里一半機器都是用臺達PLC,加上這次壞的,已經有4個出問題了。你們說臺達的質量讓人放心嗎?那位達人告知一下,如何解決。
xtl123925
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 439 點
下載積分: 842 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-09-08
查看xtl123925的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-15 23:03
臺達的質量比三菱的還差點,可能我遇到的是例外吧。但是它自己咋會自動刪除程序呢,搞不懂。還有TP-04的通訊端口也燒毀了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jackal) 臺達的質量比三菱的還差 ..
    xtl123925
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 439 點
    下載積分: 842 分
    在線時間: 116(小時)
    注冊時間: 2007-06-19
    最后登錄: 2024-09-08
    查看xtl123925的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-08-16 22:15
    在這里,我想大家申明一點,我并不是來比較三菱和臺達PLC質量問題的,在感慨之余才發的牢騷。主要是誰遇到我所說的PLC故障,它產生的原因想弄明白而已。談的是技術問題。不要扯遠了話題。市場銷售和產品質量之類的不是我們打工仔所考錄的。
    [ 此帖被xtl123925在2010-08-17 22:25重新編輯 ]
    xtl123925
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 439 點
    下載積分: 842 分
    在線時間: 116(小時)
    注冊時間: 2007-06-19
    最后登錄: 2024-09-08
    查看xtl123925的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-08-17 22:29
    對,三菱PLC電池沒電了,會丟失程序的。幾年前曾經遇到一次。但是臺達的這臺PLC是在運行中自己出現丟失程序的,所以搞不明白。那位知道的告知一下,好做個預防手段。
    xtl123925
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 439 點
    下載積分: 842 分
    在線時間: 116(小時)
    注冊時間: 2007-06-19
    最后登錄: 2024-09-08
    查看xtl123925的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-08-18 19:54
    不是的,我公司與設備廠是老關系了,不可能做手腳,最多把程序保護起來,不讓我們看。gumeng 說的是一種可能,問題是我有從新做了一套程序灌進去,又能正常使用了。運行兩天了,也沒發現啥問題。(其實程序也不是多復雜,一年前我曾在論壇發過求助帖,幸好我自己研究了一下,做出一份備份程序,才不至于花錢讓設備廠給灌程序,耽誤生產)
    xtl123925
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 439 點
    下載積分: 842 分
    在線時間: 116(小時)
    注冊時間: 2007-06-19
    最后登錄: 2024-09-08
    查看xtl123925的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-08-19 19:20
    不可能,485接口拔下又插了幾次,不行。換到另一臺PLC再試,同樣不行。所以斷定文本屏通訊端口燒了。
    xtl123925
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 439 點
    下載積分: 842 分
    在線時間: 116(小時)
    注冊時間: 2007-06-19
    最后登錄: 2024-09-08
    查看xtl123925的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-08-20 22:30
    機器是在運行中突然丟失程序的。重新灌進程序又好了。再說廠家都做PLC程序保護了,有密碼。曾經解過,但是沒解開。