工廠有一調試用設備,是刷條碼后自動對家用電器的各項參數(絕緣/功率等)進行測試。測試進度在電腦屏幕中顯示。而每次測試中電腦都會輸出一DC5V的開關量電壓,以驅動外部繼電器工作,F(xiàn)在需要將其輸出的DC5V信號改為PLC的輸入,來程序控制繼電器。而問題是PLC的輸入一般只接受DC24V的信號。請問各位師傅,該怎么做才可以利用DC5V作為PLC的輸入呢???
zgjsyzgyzg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zgjsyzgyzg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-16 17:51
學習一下!