樓主  發表于: 2010-08-16 22:11
用3x185+95 vv22 銅電纜,3根并聯通過900A左右的電流時,電纜比較發熱這正常嗎?有無解決的好辦法?望同行幫幫忙
hta
HHTA
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 141 點
下載積分: 4448 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2024-09-25
查看hta的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-24 14:52
30度時   450A     45度時   360A    55度時   280A        所指溫度是環境溫度    僅供參考
hta
HHTA
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 141 點
下載積分: 4448 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2024-09-25
查看hta的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-24 14:54
另一根是干嘛的