用3x185+95 vv22 銅電纜,3根并聯通過900A左右的電流時,電纜比較發熱這正常嗎?有無解決的好辦法?望同行幫幫忙
sugangxiang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sugangxiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-26 11:59
選好型的電纜使用時要看溫升一般不能超出10度,至于載流量各個廠家的電纜載流量也有點偏差,國外大牌子的好點。國內的比廠家說的還會偏少。再看看使用環境等。