樓主  發表于: 2010-08-24 20:25
圖片:
附件為三菱FXON的電源電路圖,我的這個PLC通電后電源亮一兩秒就沒有指示了(可以看到PLC有一個輸出,里面是一個紅綠燈程序),撥掉電源,等一會插上去又是一樣的現象,哪位大俠能告訴是圖中的哪個元件損壞造成的嗎?多謝了!
現在補充一下,用外接的確24V電源PLC能正常工作,說明電路損壞不嚴重(接220V時有300V直流輸出)
[ 此帖被ridnihc在2010-08-26 18:49重新編輯 ]
互相學習
ridnihc
不進則退
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1870 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-09-22
查看ridnihc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-31 10:30
多謝大俠指點,等下回去查查看。