jfjb88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 147 點
下載積分: 559 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2018-10-02
查看jfjb88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-26 10:05


電機星三角手動起動時K1閉合,用按鈕控制接觸器起動及停止。PLC自動控制時,K2線圈得電,常開觸點閉合起動,K2失電停止工作(想利用PLC一個輸出點控制三個接觸器進行星三角起動及停止,這樣是否利用PLC控制中間繼電器再控制三個接觸器工作)。請問控制是否安全可行,另怎樣操作還會好些,可否畫圖說明。謝!
zhuls
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6767 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-03
最后登錄: 2021-04-23
查看zhuls的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-26 11:16
中間繼電器K1\K2之間要互鎖。
zhuls
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6767 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-03
最后登錄: 2021-04-23
查看zhuls的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-27 11:54
我一直都是這樣用的,到現在為止沒有發現有什么問題
附件: 星三角降壓啟動手動自動控制.rar (112 K) 下載次數:49
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯