樓主  發表于: 2010-08-28 15:17
請教各位,我想用一個電位器,控制兩臺變頻器的頻率,不知道這樣可行不?
shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-11 21:01
個人淺見:電位器的輸出端分出兩個線頭分別接的兩臺變頻器上,應該可行吧!我也沒有真正的試過,僅供參考!如果你有更好的方法,請與大家分享!
真誠溝通,互通有無,共同進步!
2樓  發表于: 2010-09-11 21:22
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?

1>用鉗形表量下另臺4KW電機的啟動電流多少,以此來判斷斷路器合適否的問題
2>用萬用表量電機三相和地線是否導通,通證明電機燒壞
3>量熱繼電器到電機之間的電纜是否有短路現象。
真誠溝通,互通有無,共同進步!