wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-06 08:11
基本單元是FX2N-128MR擴展是FX2N-32ER
1:在寫程序時輸出只能寫到Y(jié)077,Y080以后的就寫不進去了為什么?要怎么做呢?
2:基本單元和擴展單元的COM端旅客要連在一起?
哪位高手給解決下謝謝
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-06 11:36
你也真逗,,是八進制的。怎么會有Y80呢,,就連個Y8你也寫不進去吧