ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9648 個
工控威望: 8533 點
下載積分: 16672 分
在線時間: 5316(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-16 17:01
如果在某個編寫好的程序中使用過監視功能,可能會導致GX Developer 在線\轉輸設置變灰
這樣換另一臺電腦的時候,可能會由于無法改變COM口等傳輸設置導致不能寫入到PLC
現象如圖:



解決方法如下:
先點擊 窗口\ 關閉所有畫面
  


再點擊程序下的MAIN
  


操作后,傳輸設置恢復原樣
  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jeffwang2011) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    流灑
    我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 217 個
    工控威望: 388 點
    下載積分: 2733 分
    在線時間: 122(小時)
    注冊時間: 2008-05-03
    最后登錄: 2022-04-01
    查看流灑的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-09-16 20:12
    恩  是的一般情況下我會把程序重新打開下