slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 913 個
工控威望: 1182 點
下載積分: 5884 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-03-09
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-20 01:49
用中間繼電器帶的小鼓風機,在鼓風機接通切斷的時候,繼電器的觸點容易起火化,鼓風機壽面也不是很長,而且串聯在回路上的保險絲也容易燒斷,請問為了保護鼓風機和繼電器(通斷比較頻繁),可以在鼓風機回路上并聯一個能量吸收電容和電阻嗎? 我只聽說過比較小的交流負載可以這樣做,那請問這樣大的負載(750W) 可以嗎》可以要用多大的,不可以有無其他的方法呢?謝謝!
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-20 18:36
交流電機不適合頻繁啟動,可以在進風口或出風門口,加個風門。用開關風門來代替電機的頻繁啟動。