我有個客戶他的電器柜外接了一個75MA漏電保護器(也可以當斷路器使),他老是跳閘,但電器柜里面的100A斷路器不跳。有時一天跳幾次,有時一天又不跳

萬鈞彩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 405 點
下載積分: 18748 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2017-04-30
查看萬鈞彩的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-17 21:51
漏電保護器用在某些場合下會帶來不便,最好做到接零保護不會影響到生產與工作.