regxu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 268 點
下載積分: 538 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2024-10-27
查看regxu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-21 01:07
我有個客戶他的電器柜外接了一個75MA漏電保護器(也可以當斷路器使),他老是跳閘,但電器柜里面的100A斷路器不跳。有時一天跳幾次,有時一天又不跳

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 902 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 5849 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-10-15
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-21 02:12
可能是漏電造成的吧,你的斷路器如果不帶漏電脫扣器的話(一般不帶)即使漏電他是不會跳的,除非過載或者短路!