3臺蒸飯箱總共60KW三相電源輸入該用多大的電纜,并且每臺分有兩組(每組12KW,)可分別控制該用多大空氣開關
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-25 20:10
不知道嫩說的是總開關還是分開關,用電流與電纜估算一下唄。開關總要選高一級的。