今天幫朋友修理空壓機,電動機新修理過,電機銘牌注明為三角形接法,4KW,但修理鋪結為Y型,我接好線,啟動電機,用鉗形表測量三相電流,奇怪有一相電流沒有,其他兩相為2.1A,測試電機端電壓380V都正常。后我改為三角形接法,三相電流均在11A左右,最終我還原為Y型,套上皮帶,讓電機帶上負載,測試進線電流,都在3A左右,我有把皮帶卸掉,測試電機空載電流,有一相電流沒有,其他兩相為2.1A,真的太奇怪了
你遇到過嗎,
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5172 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-10-19
查看電阻焊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-26 19:59
鉗形表沒有問題,接觸器部分及進線電壓都沒有問題
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5172 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-10-19
查看電阻焊的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-27 22:25
謝謝各位的回復。!
在安裝電機之前,我檢查接觸器及熱繼電器部分,用手直接按接觸器使其成吸合狀態(沒有上電,我不喜歡帶電作業)測量接觸器上端頭和熱繼電器下端,發現有兩相不通,于是叫朋友開車去購買接觸器(型號:CJX5-12 380V/AC),。。。更換上接觸器,采用剛才的方法,一測量,還有一相不通,難道新接觸器也有問題,郁悶
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5172 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-10-19
查看電阻焊的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-27 22:31
最后又叫朋友去購買熱繼電器,原來舊的接觸器和熱繼電器各有一組觸頭斷路,所以測量時有兩相不通的情況,(接觸器和熱繼電器沒有分開)這是在判斷問題過于武斷沒有細分析,使朋友有多發油錢,為中國石化作了貢獻,,