dys0318
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 112 點
下載積分: 529 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2012-11-25
查看dys0318的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-28 10:17
我廠CUP用的是416的,前段時間整條生產線在自己正常運轉的情況下,突然自己速度就慢慢降到零,直到停車,不是急停那種一下就停下來。查看逆變器、變頻器、觸摸屏之類的也沒有任何報警號。請高手們給分析一下,先謝謝了......
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-28 11:26
不是了解你處設備情況,看你的描述需要檢查速啟/停命令及頻率給定源。沒有報警并不能證明就沒有問題(或許在做用戶報警時沒有考慮到這個問題),看看單機啟動/停止的速度可以嗎?然后連線檢測。