wangyoufei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangyoufei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-12-06 20:00
各位好,我用三菱的Q02HCPU編程時,給PLC傳輸了程序后,為什么CPU上的Run燈沒有亮,bat 燈亮??另外 ,當切換當監視模式下,輸出也沒反應,輸出用的QY41P,輸出電源和地都已接。
謝謝答復!
yjp-gyl
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 712 個
工控威望: 289 點
下載積分: 2096 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2018-08-23
查看yjp-gyl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-07 09:40
一,先把PLC的電池裝上,取消掉BAT報警.
二,PLC的指撥開關到RUN.
三,強制輸出有無反應,有的話,是外部接線問題.沒有反應的話,檢查程序有無問題.
四,模塊是否在擴展基板上面,通訊口旁邊的基板要短接到一的位置.    
同心同德,共建家園