樓主  發表于: 2010-10-08 22:06
圖片:
上圖,看圖說話~~!
在洋紅色的云線框里那個是NO常開點是從斷路器上取下。
電路這樣設計有什么意義?
[img]Http://99uan8.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-08 23:00
引用
引用第2樓guihuacun于2010-10-08 22:33發表的  :
問一下樓上,圖紙上的馬達是直接由斷路器控制的,斷路器跳保護或是分?jǐn),僅僅是起到斷開K1的控制作用,K1保護哪一個馬達?

對不起~!
忘記一個事,在斷路器與電機之間是用K1 的NO點,實在不好意思 ~!
2樓  發表于: 2010-10-08 23:04
引用
引用第1樓neilnie于2010-10-08 22:22發表的  :
防止馬達過載(過電流)時設計的自動停機,是保護馬達的作用.

是的,它確實 是用的電機專用斷路器。
但我理解,要是電機過載過流的話那斷路器會直接分斷的（斷路器輔助NO點也會斷開)。
3樓  發表于: 2010-10-08 23:07
引用
引用第4樓fjqz00于2010-10-08 23:00發表的  :
1、因為二次回路的電源直接和一次回路的進線端并在一起,這樣做的好處是,當斷路器被斷開時,原來的自?刂苹芈肪蛿嚅_了,在這起熱繼電器的作用。
2、另外,在斷路器未閉合的情況下,二次回路也不會因為誤操作而被閉合,起保護作用。

我明白了~!
[img]Http://99uan8.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]