問一個事,280KW的異步電機角接能用250KW的變頻器驅動嗎?角接要用多少平的電纜線?電纜線什么型號?
[img]Http://99uan8.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-16 18:45
引用
引用第1樓人生如此扯淡于2010-10-16 14:41發表的  :
可以的,想省錢用兩根150平銅芯線,留點裕量兩根185平的銅芯線,并聯使用。看你變頻器和電機間的距離,盡量不要太長了。電纜可選用XLPE×3+1,看情況吧。

用兩跟150的? 是不是有點大啊。
角接大約460A的電流。
用2條95平并一路不可以嗎?
2樓  發表于: 2010-10-17 07:04
引用
引用第7樓173274313于2010-10-16 23:31發表的  :
280KW的異步電機角接能用250KW的變頻器驅動,能,但費用很高

為什么這么說呢?
3樓  發表于: 2010-10-22 04:10
照片上來了~~!
[ 此帖被再見理想在2010-10-22 04:15重新編輯 ]
附件: 設備PHOTO.part1.rar (1465 K) 下載次數:28
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 設備PHOTO.part2.rar (889 K) 下載次數:18
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
[img]Http://99uan8.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]