syc820126
友才
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 97 點
下載積分: 490 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2010-09-30
最后登錄: 2015-04-30
查看syc820126的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-18 17:49
各位工控朋友,在下用QD75MH控制MR-J3-200B的伺服,PLC輸出了Y0,Y1,伺服點動,原點回歸、自動都能跑,但是

伺服電機在沒有命令時,用手能自動轉動,

我做的實驗是空載,直接放大器控制一個伺服電機,沒有機構,哪位朋友有相關經驗可以分享一下.
廈門工控plc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看廈門工控plc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-21 18:50
應該是你參數沒有設置好,檢查一下參數吧,看你是在哪個模式下控制