天龍機械
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天龍機械的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-21 22:02
各位大俠:
   本人有臺機器的PLC程序是請朋友幫忙編寫的,程序有點問題,但這位朋友又出差來不急修改。
   程序的問題是:X1、X3接通后走全自動流程,走到X10信號發出,Y2、Y3驅動。再X11信號將Y2、Y3復位。但是走到這步就不走了,強制給X10信號都沒用。
   請教各位大俠問題出在哪里。不勝感激!
附件: 程序V1.25.rar (14 K) 下載次數:21
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-21 22:37
檢查X2、X3、X6、X11、X13信號的接通情況!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-22 21:45
改變機械機構,讓X11不一直有信號。