wimpire
wimpire
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 269 點
下載積分: 1833 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-03-18
查看wimpire的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-26 08:23
有時候伺服電機到位結束會反彈一點,就是感覺突然停止迅速地反轉了一點點,使得自動步驟不能進行下去,伺服沒有報警。
這個伺服電機奇怪的動作請教該如何排查?是不是哪個參數沒設好,可本來是沒有問題的。正常時電機沒有來回的震蕩,就是故障時會震蕩的感覺。
益旺電氣
工控愛好者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 203 點
下載積分: 7068 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-08-15
最后登錄: 2025-01-03
查看益旺電氣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-13 21:10
把伺服電機的剛性參數調一下就可以了;蛴眉訙p速指令就不會出現了。
工控自動化設備PLC,觸摸屏,單片機程序開發設計 ,PCB設計,生產與銷售