樓主  發表于: 2010-11-02 05:41
高速連續沖床30KW的主電機是用變頻器控制的(變頻器,電機都是安川的)3相電流嚴重不平衡U和W相有30A   V相才15A  在開機啟動的時候是差不多是30A一下子就變到15A了 但是設備可以運行這樣的問題有人遇到過沒有,是什么原因引起的。但是打手動作寸動的時候有時候會死機變頻器電機都換過就是不可以。但是變頻器不顯示報警代碼。變頻器是型號是:安川VARISPEED  616G5   請大俠們幫忙分析是什么原因引起的
dbguanxu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dbguanxu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-15 23:46
變頻器內部驅動模塊V相電源的輸出“對管”損壞或老化,也會發生樓主說的問題;
我公司就出現過該故障,造成電機輕微缺相,轉動起來后沒問題,低速電機抖動無法啟動!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(黃猛) 熱心助人