一臺75KW電動機,ABB,進線為415V,采用Y/△降壓啟動,電機銘牌額定電流126A,電機負載為油泵,現在我們電工用單根50平方電線接到接線盒,控制柜到電機有10米,這樣用50平方,是不是有點偏大,用35的可以嗎,
penzhenjian
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-29 22:03
25平方的沒問題,我們110KW的球磨機才用50的3根