請問動力盤配線165KVA用200平方?72KW用95平方還是70平方?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發(fā)帖數(shù)量: 2620 個
工控威望: 2044 點(diǎn)
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-11-06 21:14
165KVA用200平方的銅線足夠。
75KW用70平方的線可行。