樓主  發表于: 2010-11-12 05:29
我是干個體的,家里有臺設備上的配電柜出故障了,找人來看了一下,第一撥人說是PLC壞了,要換新的,花了1000多。
沒過幾天,又出故障了,找第一撥人來看看,查不出故障,PLC運行時只有脈沖信號音,他們說不是PLC壞了,是程序亂了。我問,好好的,程序怎么會亂??他們給了我一堆理由,總之,不光他們事!
找了另外一撥人來看了看,說是程序被人做了手腳,設了定時器,時間點一到,就觸發脈沖故障程序?墒撬麄儾粫幊蹋屛艺覐S家。我打廠家電話,打不通,人家廠子不干了。
沒辦法,兄弟我把程序考出來了,先傳上來,求行家幫我看看?br />PLC是臺達DVP-14ES的。
附件: Dvp0.rar (8 K) 下載次數:371
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zhjunpd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhjunpd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-12 05:32
望行家?guī)臀倚薷囊幌,不勝感激!我的餓郵箱:zhjunpd@qq.com
zhjunpd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhjunpd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-12 13:58
Y0有顯示輸出,但兩個脈沖都觸發了,干擾Y0工作,Y0信號燈脈沖閃爍。
[ 此帖被zhjunpd在2010-11-12 15:09重新編輯 ]
zhjunpd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhjunpd的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-12 13:59
輸出信號一個都沒有!
zhjunpd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhjunpd的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-14 16:11
這兩天網絡故障,沒上來看回復。非常感謝匯榮鋁業的回復,我按照您的指點修改,還是不能解決問題。
后來,我把執行M7和M12的條件修改了,問題終于解決。
執行M7的條件是D410>=D490,我把行改成D410<D490;
執行M12的條件是D508>=D534,我把行改成D508<D534;
修改后,運行,Y0正常輸出,經試機,一切恢復正常!