本人新手,想問,如果已知電機的極對數P=2,和額定轉速r=1400r/min,F在如果我向讓電機的轉速是1000r/min,那么我的變頻器頻率該是怎么計算。恐x謝(工頻50HZ)
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-11-16 22:32
(1000/1400)X  50 =35。7Hz