S7400主站,300模塊作為從站,現在的問題是其中的一個從站掛的全是DO模塊,最近經常出現通訊錯誤,從CUP信息中大概意思是丟失從站,時間也就10MS就恢復了,但是輸出端的設備都停了。換了DP頭和ET200后還是不行,那位高人指點一下下,謝謝了
logix500
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看logix500的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-04 22:43
我們單位用的控制系統是西門子400H的冗余CPU,前些天,從工程師站的系統報警看到有冗余站丟失的情況,從報警發生到消失也就幾十毫秒,但一天有百多次的報警發生。開始也是沒有找到原因。后來仔細觀察卡件,DP通訊線,光纜轉DP的OLM模塊,沿途各處的接頭,最后發現是光纖盒子的有一條光纜的T型接頭沒有完全插進去。從新插緊后,報警消失。
希望對你能起到拋磚引玉的作用。祝你好運!