張小虎
北京亞泰電子,專業工控維修20年,數控,機器人,變頻,伺服,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 457 點
下載積分: 425 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2010-07-20
最后登錄: 2024-10-16
查看張小虎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-22 09:51
錯誤代號列表[錯誤代號50,詳細錯誤代號---]

適用機型     AnSH

=====================================================================================

錯誤代號(D9008)    50
詳細錯誤代號(D9092)    ---
        在使用CC-Link指令時,詳細錯誤代號存儲在D9092中.
錯誤信息      OPERATION ERROR
PLC 狀態     運行(停止)

錯誤原因

(1) BCD碼轉換結果超出指定范圍(9999 或 99999999).
(2) 因設置超出指定設備范圍操作無法指行.
(3) 在程序中使用了文件寄存器但未設置文件寄存器容量

解決方法

用外圍設備讀出錯誤程序,檢查并改正錯誤之處(檢查設備設置范圍,BCD碼轉換值.等)




這個一般是哪的故障?怎么解決?  他的輸出等刪的很快,就像跑馬燈一樣
北京亞泰電子,銷售西門子全系列PLC,變頻器,觸摸屏~ 各品牌PLC,HMI編程電纜,芯片級維修工業電氣,技術群:438311281