heshijiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 105 點
下載積分: 469 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-04-06
最后登錄: 2019-05-22
查看heshijiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-22 09:58
我們公司有一臺分切機。用編碼器測量薄膜的長度。編碼器安裝在主牽引電機上。新的編碼器用一段時間測量的長度就不準確了。更換一新的編碼器后又可以正常的工作。一周左右故障又出現,編碼器用的是OMRON的。編碼器安裝可靠。沒有震動。周圍也沒有干擾。和主電機連接的傳動部分都沒有打滑的現象。謝謝各位高手解答下原因。謝謝。
yuyangcr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 308 點
下載積分: 523 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-05
查看yuyangcr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-22 11:45
是不是聯軸器剛性太大了 時間長了編碼器軸承磨損嚴重會偏心 繼而丟脈沖