在網上下載了好幾種的三菱通訊協議的資料(不同版本),可是實際用VB通過SC-09電纜對PLC操作時卻不一樣,后來來是找來了另外一種通訊協議才通訊上。
具體的通訊協議為:

手冊:

ENQ    站號   PC號  指令  報文等待 字符A區  和校驗

如果按這樣的通訊方式去通訊,始終是錯誤

在網上找到另外一種是:
始 命令 首地址 位數 終 和校驗
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM
其中的地址算法:address=address*2+1000h
再轉換成ASCII


這樣通訊正常

現在的疑惑是:三菱的通訊協議到底是哪種,為什么按照書上協議卻不能通訊?
有做過這方面的朋友指點一下。
xdjxdj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xdjxdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 16:27
我也有這方面的困惑 “始 命令 首地址 位數 終 和校驗”是無協議通訊模式 我用usb-sc09-fx測試通過了
“ENQ    站號   PC號  指令  報文等待 字符A區  和校驗”是專用協議模式 我用usb-sc09-fx測試時只有返回值:6H 15H 15H 一直沒搞通
不知這是通信線的問題還是編程口不支持專用協議模式