jl323
級別: *
|
小弟現在有兩個問題需要向高手大哥們請教,希望能多多幫忙! 1:s7200中的WDR指令怎么理解和使用 2:LD I0.3 LPS AW> VW0 +10000 = Q0.2 LRD AD< -150000000 VD2 = Q0.3 LPP AR> VD6 5.001E-006 = Q0.4 這段指令怎么理解! |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
1,WDR是看門狗指令,執行該指令后PLC重新計算掃描時間,所以可以延長程序掃描周期,而不會引起PLC的超時報警。 2,都是些普通的比較指令,分別是整數比較、雙字比較和實數比較: 當I0.0為ON時, 若VW0>+10000,則接通Q0.2; 若-150000000<VD2,則接通Q0.3; 若VD6>5.001E-006,則接通Q0.4。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |