樓主  發表于: 2010-12-01 21:13
最近在調一個設備,用了兩個光柵尺和FX2N的PLC
一個光柵尺接在X0, X1和X2上,用C252,沒問題。
另外一個光柵尺接在X3,X4和X5上,用C253,有問題:有讀數,但是沒有規律,滑塊回零了,讀書沒有什么變化。
是不是三菱的FX2N的PLC只能接一個光柵尺啊?
[ 此帖被wxk8000在2010-12-01 21:48重新編輯 ]
程序員
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 484 個
工控威望: 371 點
下載積分: 907 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2008-06-29
最后登錄: 2023-12-14
查看程序員的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-01 22:26
沒用過