小小的菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 216 點
下載積分: 694 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2009-04-30
最后登錄: 2024-07-21
查看小小的菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-04 19:15
給位老師
我用S7-200的PLC與三菱的變頻器FR-720做通訊  
  寫運行指令可以起停  但是頻率是外表的!  
寫頻率指令不可以改變頻率  !感覺是變頻器參數問題!
請問改哪些參數可以用發來的頻率 !本人新手  謝謝各位老師啦
[ 此帖被小小的菜鳥在2010-12-05 11:30重新編輯 ]
taojie718
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 352 點
下載積分: 790 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2019-04-10
查看taojie718的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-05 08:28
看完你的問題,首先可以確定你兩邊的通訊參數是設定的正確的
不能寫頻率可能有以下原因
1、主頻設定方式未修改,修改主頻設定方式,選用RS-485  。
2、確定你的通訊方式,是MODUS通訊還是自由口通訊,若為自由口通訊,檢測下效驗碼計算是否正確。
聲明:本人三菱的變頻器沒有用過 若有什么地方說得不對請大家指正。