樓主  發表于: 2010-12-06 13:24
電機是由變頻器控制,速度是由前一個電機的速度作為參考值,用PID速度控,編碼器反饋轉速,但這變頻器同時接入張力控制器的參數,那么變頻器是如何處理有兩個控制參數的輸出?
gk1234
有反饋,才控制
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8765 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2018-11-06
最后登錄: 2024-12-24
查看gk1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-07 16:17
是張力閉環速度控制,根據預設張力和前級速度,算出后級基礎速度(變頻器設模擬輸入偏置),再根據張力反饋和預設張力的比較,經過變頻器PID運算后,算出后級偏差速度,變頻器輸出速度就等于基礎速度加偏差速度(可正可負,變頻器設為模擬輸入相加)。