我現在用B屏的軟件做了1個程序,com1口和臺達PLC做232通訊,com2口和臺達的溫控表做485通訊。
在Clock宏里面有這兩條指令存在
(2#1@TEMP_CTRL-1000) = (1#1@D850)
(2#2@TEMP_CTRL-1000) = (1#1@D851)
造成彈出com2紅色提示框出現,無法在電腦上在線模擬。
我只是想把溫控表的測量溫度傳送到PLC的D寄存器里面,以方便我在PLC里面比較運算。既然這樣做不行,那么我要怎么把溫控表的測量溫度傳送給PLC的D存寄存器呢?
先謝謝了。

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-10 19:41
自己頂頂
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-11 07:35
1.臺達PLC不帶485的。

2.前后對調過了,可是還是有紅色的提示框,造成無法在線模擬。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-11 09:04
我現在只要在線模擬1個串口。關鍵是彈出紅色提示框,我現在連1個串口的都不能模擬了。如果把上面的兩條宏指令刪除了。就可以正常在線模擬了(可以在線模擬控制PLC了)。可是我要把溫控表的測量值傳送到PLC的D寄存器里面,現在害的我不能傳送。真的搞不懂倒底錯在哪里。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-11 11:35
是不是溫控表的測量值先要傳送給觸摸屏的地址啊?再通過觸摸屏的地址傳給傳給PLC的地址?因為溫控表和PLC沒有直接的聯系的,F(xiàn)在觸摸屏是主站,溫控表和PLC都是從站。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-11 11:52
觸摸屏還沒買來呢,現在只有PLC,所以只能在電腦上在線模擬,可現在在線模擬都無法模擬。
溫控表不要通過模擬量傳入PLC的。因為溫控表與觸摸屏做485通訊的。
現在想把溫控表的值寫入PLC的D寄存器內,于是就有最上面的兩行宏指令。
也是因為這兩行宏指令造成不能在線模擬,F(xiàn)在不知道怎么改呢。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-24
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-11 18:51
PLC與溫控表通訊要寫好多的程序,用觸摸屏與溫控表通訊簡單的多 。