hwl666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 258 點
下載積分: 2741 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2025-04-16
查看hwl666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-15 08:36
學了一段時間PLC,遇到了下面的問題,突然疑惑了,感覺什么都不懂了,糾結。
如下圖接線,程序里X1的常閉觸點
能夠使用嗎?

zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-01-21
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-16 16:32
可以用的,
你把外面的X1和COM之間想象成有一個中間繼電器的線圈,把程序里面的X1的常閉觸點想象成中間繼電器的常閉觸點就好理解了,
如外面開關閉合,則中間繼電器線圈得電,它的常閉觸點要?jiǎng)幼,變成斷開了,所以此時程序內的X1常閉斷開。
若外面開關斷開,則中間繼電器線圈失電,它的常閉觸點不動作,還是閉合的,所以此時程序里的X1常閉是閉合的