樓主  發表于: 2010-12-15 08:36
學了一段時間PLC,遇到了下面的問題,突然疑惑了,感覺什么都不懂了,糾結啊:
如下圖接線,程序里X1的常閉觸點
能夠使用嗎?

木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-04-28
查看木獬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-15 08:40
當然可以,外面接通時,里面如果是常開(就閉合),如果是常閉(就斷開)。