樓主  發表于: 2010-12-18 01:07
三菱 MELSERVO MR-J2S-20A 每次關機超過十小時,重開機后都會出飼服報警,MELSERVO顯示為E9報警,而觸摸屏則顯示為AD75報警。不動它,開機等后過一段時間(大于一小時),E9報警則會自動消失。機器正常。請問各位大俠,是否是參數問題?(因是日本進口機器,反饋廠家,說是飼服問題,老化,說超過五年保修期,不給修理。小日本的配件,賊貴。)
shj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-26 18:58
主電路電源斷開的狀態下,伺服開啟信號SON為ON了。
1.檢測主電路回路R,S,T,有沒有斷路或接觸不良。
2,檢測伺服開啟信號ON的時機。有無在主回路OFF的狀態下開啟的可能性。
3,以上均無問題,則可能是伺服系統硬件故障。更換后測試一下。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(wsir123) 熱心助人