樓主  發表于: 2010-12-18 16:27
(1)關于步進功能圖中不連續轉移問題,例如從S23轉到S0,一般用OUT而不用SET,這樣做有無原因或好處?實際驗證二者均可,有的書中直接用SET,有的書中不允許用SET,查閱手冊只是推薦用OUT,我想這個地方有無明確原因或好處。
(2)關于S10-S19的問題,一般工作步是從S20開始,我不知道何時能用S10開始?從否舉例說明一下,我在實踐中將S20換用S10,一般情況下是可以的。
plc123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 144 點
下載積分: 583 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-08-15
查看plc123321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-25 18:23
關于用OUT還是SET,我最新發現如果是輸入STL梯形圖運行沒有區別,唯一區別是如果輸入STL梯形圖轉SFC順序功能圖時,不能轉,因為軟件默認不連續轉移用OUT