yizhong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 206 點
下載積分: 658 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-02-19
最后登錄: 2020-06-02
查看yizhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-24 19:15

我有一臺擠出機用的是歐陸直流調速器型號是590+,在開機時要燒保險絲為什么,后來我把調速器與電機之間的主電源線拆掉后,再開機還是要燒保險絲請問是不是直流調速器壞了,改怎么修啊!謝謝
譚新
我努力,我成功
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-24 19:21
短路的,仔細查下電路,是控制電路燒保險還是主電路的 , 用排除法一步步的排除