upoio11
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看upoio11的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-27 10:57
我用的是S7-200的PLC,轉速這塊老是測不出來(1500r/min),

轉速傳感器是那種光電脈沖輸出的,在PLC里是不是用高速計數器來讀取,可是程序要怎么寫呢?

我開始用的普通計數器,他有個采樣周期,采樣時間短的話,他的轉速測的不穩定,采樣時間長的話,觸摸屏上不能實時的顯示,

這個問題怎么解決呢?高手幫幫忙,來點實際的,最好把程序發給我,不勝感激!郵箱953625590@qq.com
[ 此帖被upoio11在2010-12-27 16:51重新編輯 ]
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-27 21:24
用高速計數器做脈沖計數,用定時中斷將單位時間內捕獲的脈沖數通過計算轉換成轉速即可!