pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-27 17:48
圖片:
背景是這樣:公司現在進了一批電機,用的是SANCH變頻器控制,PLC是三菱的FX-3G,現在目的是要把變頻器和PLC連接,運行起來,過2天就要調試了
現在直接進入我的問題:
   一:變頻器和PLC能 不在程序里做通訊而直接接線,用變頻器的控制面板進行控制嗎?
   二:下面附一圖,如果我現在就想要電機:“正轉,故障輸出”,那么那線應該怎么連?
   三:報警輸出有RA,RB,RC,旁邊有提示說AC  250V 2A 以下,DC  20V 2A以下,這個是什么意思,要怎么接,我僅僅想要的是故障輸出,我怕我接錯了,PLC燒了就麻煩了。
求各位大蝦一定要幫小弟這個忙。
givemepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2023-05-30
查看givemepower的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-01 15:55
旁邊有提示說AC  250V 2A 以下,DC  20V 2A以下,這個是什么意思,
如果你輸出用AC,交流,額定電壓是250V,電流是2A。DC是直流,額定電壓20V,電流2A。