呵呵78
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 174 點
下載積分: 337 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2009-06-17
最后登錄: 2024-08-09
查看呵呵78的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-06 11:47
各位高工:
                 我現在用基恩士KV-3000控制三菱伺服電機,伺服放大器為MR-J2S-10A,可是不管怎么調伺服只往一個方向轉,希望大家給點幫助。
junzi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看junzi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-06 16:52
那可能是你電機的通信線斷路了
junzi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看junzi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-06 16:55
兄臺,你檢查每個端子是否到通,我上次也碰到了這個問題!
junzi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看junzi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-08 08:22
那一定是你那個驅動器通信線路有問題了
junzi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看junzi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-08 08:23
你看看cnb8那條線有沒有到通
junzi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看junzi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-08 09:08
檢查線路和看看伺服驅動器的參數設定是否正確。!