一個接觸器由兩條線路進行供電   ,一條是PLC輸出,   一條是外部電路,   兩條線路在一條相線上  ,兩條線路沒有設計互鎖,這樣對PLC或整個電路有什么影響,會造成PLC的輸出繼電器燒壞嗎?急。。
junzi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看junzi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-07 11:35
兄臺,你這樣是會造成plc燒壞的,要加上自瑣電路!
junzi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看junzi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-07 11:36
也可以用程序來控制2個接觸器電路。
junzi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看junzi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-07 11:39
樓主,你趕快改啊!燒壞了,那也很可惜的,到時你不知道好浪費時間查電路和程序!