張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-10 17:26
我正在改一臺機器,本機原來是用單片機控制的,現在我改用三菱FPX-1S 控制,在控制步進電機控制的過程中,  用PLSY驅動無細分的東方步進電機,但此驅動器無法達到理想的運行速度,而且頻率高于1200時就出現嚴重的丟步現象,而完全同樣的機構卻可以用原來的單片機控制板驅動.
請問各位同仁.我現在一提高頻率就丟步,在不更換步進驅動器的情況下,還有什么方法能提高電機的運行速度呢?是否能通過編程來達到目標,謝謝
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-01-04
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-07 23:30
頻率高于1200時就出現嚴重的丟步?1200也太低了點吧,不知道你的電機步距角有多大?步進電機很容易在加速過程中丟步,注意增大驅動電流和調整加減速時間