樓主  發表于: 2011-01-18 12:22
有一FX1N PLC感應器輸入信號后,PLC輸入沒有反應,輸入指示燈也不亮。(確認有信號)后來短接X001和COM后輸入信號指示亮。在接回感應器后正常。這是為什么呢?
gensenzhang
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 437 點
下載積分: 8829 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-05-06
最后登錄: 2025-01-08
查看gensenzhang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-19 15:30
估計是PLC公共點,沒有連接!!我們調試經常發現這種問題的