本人維修一條氣流紡生產線中的清花機,由于其中一個光電開關質量有問題導致隔離變壓器燒壞,380/220的。一時手里沒有就近又不好買就想直接用系統里的火線和零線算了,零線和地是公用的。換完關電開關試機后挺好用,但是整機一開光電就失靈了,剛開始以為光電開關的質量又不好又換了幾個都是同樣的毛病,突然想到其中一臺電機是變頻控制的,而且這臺電機的線和控制線是一起走的,懷疑干擾問題沒辦法重新繞制變壓器。好了之后換上變壓器問題解決了。嗨原來干擾這么嚴重?磥砉╇娤到y(tǒng)的干擾真是不能小看!
supercat
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 191 點
下載積分: 554 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-08-03
查看supercat的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-20 23:50
變頻干擾確實很大,對伺服都有干擾,尤其是啟動的時候