mdayan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1108 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2018-10-30
查看mdayan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-25 11:06
PLC輸入點接線,一般是常開的,可不可以換成常閉,請教各位?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-28 10:07
常閉當然可以,但是看你設備的要求了,有一點你要注意的是你的PLC上電で第一掃描周期所有的點都會以開狀態執行。就是說你常閉點第一掃描周期被掃描で狀態。這是在系統同時上電的情狀下