xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-27 08:32
松下1000W伺服,當伺服ON開起,沒有轉動時就電流聲大,但能正常運轉。馬達用的電是單相220V。怎解決?調幾號參數。知到的大哥幫幫我,謝謝。一臺松下的是:MDDDT3530053        
還有一臺是富士的:RYC102C3-VVT2
二臺都是聲音大   灰復出廠值怎樣解決?
[ 此帖被xiejun8103在2011-01-28 10:13重新編輯 ]
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-26
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-28 17:31
MS沒有參數能一下子恢復出廠值,把響應調小一點就好了!